1. 是不是电网里的无功功率是经过感性负载后才产生的,所以才需要进行容性补偿,抵消无功功率?2. 电网本身并不直接产生无功功率,要是产生无功功率的话,假设负载全是阻性的,那是不是也需要无功补偿柜去降低电网的无功功率,提高功率因数吧? 以上两条的终极思想就是电机到底是产生了无功功率还是借用了电网的无功功率。网上怎么说的都有。
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 634 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 1529(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2024-11-15
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-02 20:35
楼主,知识面窄呀,学下供配电,还有输变电;

电网发电机本身就发出无功的,无功不足,电网电压会偏低的,有功过剩,频率会偏高的;高压输电线对地充电电容也产生无功呀,主要220KV及以上;变压器也是,属于感性,用户端设备电机居多,都是感性无功呀