3U输入X触点可以不用自带的24V电源吗?如果用外部24V电源是不是把0V接到PLC的0V,24V接到PLC的S/S端子,这样会不会烧坏PLC。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-29 12:25
PLC自带的24V 和0V 你可以把它想象成一组独立的开关电源

当你使用外部开关电源时,PLC自带的电源不要管它

你用开关电源的24V连接到S/S,  再用开关电源的0V通过开关连接到X端子

再说一次,PLC自带的24V和0V不要管它,空着。  