有一台设备需要加4路温控,本地远程都可以操作,远程距离500米。我自己想用一个宇电4路温度模块,走通行RS485,500米距离485 通信可靠吗?本人第一次做远距离控制,不知到方案行不行。大家有什么好的方案?谢谢大家帮忙
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-31 21:50
自己决定,无线方案发射,接受模块,整下来也不便宜,还得抗干扰。
想用无线,简单的就用485电缆直连,担心有有情况的就用两个485转光纤的模块,光纤连接就没问题。