liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-12-19
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-23 14:51
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
富士的触摸屏S808   欧姆龙CP1E-N20的PLC     士林的变频器    硬件连接:触摸屏COM1连接变频器(RS485)   触摸屏COM2连接PLC


只需在主轴转速后写入HZ数 按下启动  就可运行至设定HZ    


我看了下触摸屏与PLC程序    只要将HZ数MOV到D94   就完成了  

但是我在触摸屏上找不到D94的设置   在PLC上也就是将HZ数MOV到D94  达到运转HZ数效果  


请问这是如何完成的  有朋友知道吗?   本人刚学不久   还有有知道的朋友告之
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-23 15:06
你确认D94在触摸屏中不存在吗?你是通过搜索功能确认的吗?

基本上赋值无非以下几个手段:
1、通过数字输入功能实现
2、通过宏指令实现
3、通过传送表格实现。

就目前的状况看来,我认为是在传送表格中使用D94传送到了变频器频率的Modbus地址中去了,至于传送表格的控制方式我不确认,或许是通过周期传送,或者是通过控制位。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(liang9601) 传送表格下方就只有PLC1 ..
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6777 个
    工控威望: 38380 点
    下载积分: 4243 分
    在线时间: 9538(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-08-23 16:34
    引用
    引用第3楼liang9601于2019-08-23 16:12发表的  :
    请问是这样吗  这个能解释什么?


    你可以双击查看传送表格。

    Good Luck~
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(liang9601) 非常感谢!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6777 个
    工控威望: 38380 点
    下载积分: 4243 分
    在线时间: 9538(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-08-24 08:12
    引用
    引用第5楼liang9601于2019-08-23 16:35发表的  :
    我找到了 是不是就是这个  

    采用周期传送的模式,每隔1秒将D94的内容传送到Modbus地址404099中去,该地址应该是变频器频率设定地址。

    Good Luck~
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(liang9601)