999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-20 10:31
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
5UC做的主站自带485,从站3u加485BD,写不进通讯参数。把485-ADP-MB加上但是不用,还是用485BD,然后就可以写入参数了,通讯数据也是正常的。。拔走485-APD-MB又写不进参数
[ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新编辑 ]
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-20 10:42
引用
引用第1楼ymmfa于2019-08-20 10:38发表的  :
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安装,和PLC中间必须要有一个BD

一般有如下两种情况:

1、中间装一个FX3U-485-BD,注意这时BD是CH1, 然后CH2安装FX3U-485ADP-MB,这时ADP-MB是CH2
.......
谢谢大婶,,但是我用的485BD没有用ADP。是非要加上ADP,BD才能写入通讯设定
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-20 11:27
引用
引用第3楼ymmfa于2019-08-20 10:44发表的  :
理论上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。  
当然如果按MODBUS格式发收数据,自己算校验码也是可以凑合下的。

BD版不支持ADPRW指令,我现在主站不是BD板,ADPRW指令只在主站运行。从站是BD板,我怀疑是可以的从站插上485-ADP-MB但是不用BD可以相应主站的ADPRW指令