5UC做的主站自带485,从站3u加485BD,写不进通讯参数。把485-ADP-MB加上但是不用,还是用485BD,然后就可以写入参数了,通讯数据也是正常的。。拔走485-APD-MB又写不进参数
[ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9692 个
工控威望:
8590 点
下载积分:
16779 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-02-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-20 10:38
全看
|
小
中
大
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安装,和PLC中间必须要有一个BD
一般有如下两种情况:
1、中间装一个FX3U-485-BD,注意这时BD是CH1, 然后CH2安装FX3U-485ADP-MB,这时ADP-MB是CH2
所以设置参数一定要用CH2,不要设置CH1,还有特殊软元件等也要用CH2的地址。
很多人这种情况误把参数设置为CH1,导致不正常
2、中间装一个FX3U-CNV-BD,然后再安装FX3U-485ADP-MB,这时ADP-MB是CH1,参数,特殊软元件也用的CH1的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9692 个
工控威望:
8590 点
下载积分:
16779 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-02-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-08-20 10:44
全看
|
小
中
大
理论上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。
当然如果按MODBUS格式发收数据,自己算校验码也是可以凑合下的。