工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1002 个
工控威望: 2680 点
下载积分: 22469 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-11-06
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-19 20:44
各位大神,请教个问题,安全地毯需要配安全控制器吗,第一次用不懂啊
品牌是穆柯的。如何接线也不懂请教
工控人加油
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-20 16:39
安全地毯也只是壓敏式開關
檢測上方有無站人或是重物
這要看你是要做什麼用途
如果接到安全繼電器那就是要做緊急踏板或是不可進入使用
我有做過接到PLC去在某些流程步驟時
作業員要站在上面才可操作或是要離開作業區
楼主留言:
那你加了安全地毯控制器吗,大神