zzgzlp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2024-11-17
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-19 01:19
描述:当按 参数画面 时,这时会跳出 7号画面,提示输入密码
图片:
各位朋友      
    附件是一个威纶屏MT8021IE的一个触摸屏程序。他用到了权限等级操作问题。原程序,只有 参数画面 按钮设置权限B(其他画面按钮无权限设置,都可以打开)。当按 参数画面 时,这时会跳出 7号画面,提示输入密码。我以为他是用的直接窗口或者间接窗口功能,但是没找到,也不知道人家是怎么设置出来的。然后我把 监控画面 安全等级也设置成B,(在19号公共画面设置)结果那个 7号画面提示输入密码窗口 也不会弹出,这是怎么回事呢?
描述:程序pd
附件: 自动系统 20190818 001.zip (750 K) 下载次数:189
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-11-12
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-19 09:27
直接窗口是实现的一种方法,还有一种方法是直接PLC某个地址的数据触发了这个窗口。你这个程序用的是3楼的方法。