廖奕煌
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 224 点
下载积分: 627 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2018-07-29
最后登录: 2021-07-31
查看廖奕煌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-15 15:52
接手一台机器5轴的,用机器人控制器控制,在设备上还有几块电路板,用的是485转USB接口直接插到工控机上的,现在问题是在机器人伺服不上电的时候电路板串口读取数据是正常,当伺服上电后,串口接收的信号就成了乱码了,这要怎么处理啊
wawe1935
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 573 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-11-16
最后登录: 2024-05-12
查看wawe1935的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-16 07:01
把伺服驱动器的控制电缆用带屏蔽的换掉,-定要换不要看上去是好的就不换。