kkdyxqz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 137 点
下载积分: 559 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-12-10
最后登录: 2024-08-22
查看kkdyxqz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-14 15:38
请教一下 这个模块我怎么接线啊,和我的三菱JR系列伺服接线  都没看到限位、原点、脉冲方向的线往哪里接
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-14 18:36
这个是光纤的,不是发脉冲的,所以没有脉冲和方向
伺驱动器必须要MR-JE-B或MR-J4-B
用光纤连接伺服
这个不能用于MR-JE-A或MR-J4-A的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步