用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
控制电压并用问题・_・?
上一主题
下一主题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
647 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-08-14 12:15
全看
|
小
中
大
图片:
如图,很奇怪的现象 在按钮没按的情况下,中继和指示灯都是得电的,难道380和220的电压不能并用吗?,中继和指示灯的电压在按钮没按之前,是由B相和零线的电压供电的吗?还是说380V供电的接触器线圈电阻小(我量了大概100欧姆)导致即使串联还是能有足够的电压给中继和指示灯供电?,求解!?
每天一点点
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-14 14:37
全看
|
小
中
大
這一定會有問題
AB電壓是380
AN電壓220
BN電壓220
你未啟動時
等於KA並接燈號然後串接KM送220V的電壓
雖然線圈上標註380V及220V
但電磁鐵上有電就有可能激磁吸住
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
控制电压并用问题・_・?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问