小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-14 12:15
图片:
如图,很奇怪的现象 在按钮没按的情况下,中继和指示灯都是得电的,难道380和220的电压不能并用吗?,中继和指示灯的电压在按钮没按之前,是由B相和零线的电压供电的吗?还是说380V供电的接触器线圈电阻小(我量了大概100欧姆)导致即使串联还是能有足够的电压给中继和指示灯供电?,求解!?
每天一点点
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-14 14:37
這一定會有問題
AB電壓是380
AN電壓220
BN電壓220

你未啟動時
等於KA並接燈號然後串接KM送220V的電壓
雖然線圈上標註380V及220V
但電磁鐵上有電就有可能激磁吸住