西门子1200有关MODBUS通讯错误
上一主题
下一主题
何斐_yz
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
190 点
下载积分:
8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2018-07-09
最后登录:
2024-11-15
查看何斐_yz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-08-10 16:53
全看
|
小
中
大
我用西门子1200做MODBUS通讯读取三台伺服电机的电流值;
但是报7000错误,查过这个错误是块空闲;
程序在PDF中,麻烦各位大神看看哪里写错误了,谢谢!
附件:
A2_电机控制_MODBUS.pdf
(225 K) 下载次数:170
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
475 个
工控威望:
517 点
下载积分:
3273 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2019-06-01
最后登录:
2024-11-14
查看marksman_01的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-26 17:05
全看
|
小
中
大
既然是轮询,我看你的程序根本轮询不起来,重置位一旦被复位,无法进行下一次通讯请求,其实MODBUS轮询有标准的例子,可以直接参考,还有你的轮询MODE给的数值是不对的,=0是读取,=1是写入,你给的4是没有任何定义的,