楼主  发表于: 2019-08-10 15:22
图片:
用西门子的有点懵逼,我是哪里错了吗,才开始学西门子写法
随便问下
用西门子我寄存器怎么写,三菱D,西门子是啥子
有点懵逼
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-12-27
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-10 16:25
图片:
引用
引用第1楼zlcp123于2019-08-10 15:33发表的  :
任何PLC用梯形图写程序一行之内都不能有一个以上的主分支,这是基础。
LD C0
SET M0.1
要么放到LD SM0.0后面做分支,要么另起一行放到网络2

那个大师,我可能有点笨,还是不知道西门子为什么不行,我用三菱这样写就可以
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-12-27
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-10 16:29
图片:
图片:
无论是另起放到网络2,还是放到SM0.0后面,都是有报错
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-12-27
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-12 08:18
引用
引用第5楼0760于2019-08-10 18:37发表的  :
这样和你的功能一样,错误提示已经说得很明白了,你非要那样弄

就是用了定时器就不能前面有另一个副栈,是不是
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-12-27
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-13 17:03
引用
引用第8楼迪迦奥特曼于2019-08-13 14:54发表的  :
兄弟,玩西门子,建议你摸200smart,Step7,或者博图

Step7
现在就是这个