三菱FX3GA加威纶TK6070IP的屏,同样的程序,8套有2套不PLC和屏之间不能通迅,互换发现屏没有问题,难道3GA的PLC这么差,请教各位大侠3GA的圆形接口RS422有参数设置吗?现在搞不清是参数设置问题,还是PLC接口坏了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-12 10:47
威纶的屏时常有漏电,如果通讯线制作不当,可能会把FX3GA的编程口烧掉,所以通讯不上。

个人分析,三家人都有问题:
1、威纶屏的设计问题(假如三菱屏和FX3GA就不会这样)
2、通讯线的质量问题 (线的制作不好)
3、FX3GA的编程口缺乏防护,并且编程口和CPU芯片之间没隔离,有时甚至会直接马CPU搞坏,PLC报ERR