wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-12-19
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-09 21:38
请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-12-12
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-10 17:31
看了其他评论,滤波器和电感都加上去了,我在想会不会和电线有关系,本人也是小弟猜想一下哈,就是电线会不会有丢失