wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-09 21:38
请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1766 个
工控威望: 1926 点
下载积分: 6972 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-11-17
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-09 22:19
不知你的传感器的电源,可以考虑一下用24V供电的,如果改不了可以考虑传感器用隔离变压器供电试一下,也可以把传感器的信号线独立走一个管道和变频器线路远离试一下
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1766 个
工控威望: 1926 点
下载积分: 6972 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-11-17
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-10 22:08
既然楼主都用了该用的解决方案了,还是没有彻底解决问题,如觉得干扰是来自变频器,可以试一下最流氓的方案,直接把变频器装在电机边上,如果这招都没办法我建议你在仔细检测一下干扰源头,处理过一条生产线的开关按钮失控,最后查出干扰源头是来自和生产线公用的电源的电梯电机存在漏电(轻微,不影响使用,不跳闸)