请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
281969148
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1728 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2024-12-20
查看281969148的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-12 10:44
漫反射式光电传感器很容易受外围物件反光强度,光照影响,导致信号异常!建议更换为对射式光电,或反射回归式传感器