wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-03-28
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-09 21:38
请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
星空无线
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 253 点
下载积分: 35988 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2025-03-27
查看星空无线的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-10 05:49
我也遇到过这种情况,如2楼所说加装380/220隔离变压器,光电单独用开关电源就可解决。目测图中配电箱开关电源直接取自供电电源的LN,没有变压器。