请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
popolin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 181 点
下载积分: 7118 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2024-07-30
查看popolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-12 13:55
信号线是不是用屏蔽线接的?我以前也遇到过干扰,用屏蔽线接就好很多,屏蔽层接地