引用引用第1楼宋正伟于2019-08-06 08:09发表的 :图上不是有吗?BK+,BK-用24V接继电顺线圈,触点送电到电机刹车。
引用引用第2楼wangnaizhi于2019-08-06 08:16发表的 :刹车起始就是一个线圈 给它供电 刹车就松了 失电就有刹车 正常报警的时候需要刹车 具体的看你程序设计吧 只要在电机可以往下掉的时候能刹住车 别撞东西就可以了 没有什么特定的非要怎么用
引用引用第7楼碧波万里于2019-08-06 11:34发表的 :好像只能在伺服中设置,不能在plc中控制,会伺服报警的
引用引用第6楼小侯于2019-08-06 11:09发表的 : [attachment=235892] SGM7J-08AFC6E照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V.......
引用引用第11楼小侯于2019-08-06 13:42发表的 :建議不要用PLC控制剎車用伺服馬達接點控制不然你認為伺服有上電,S-ON有輸入但實際上沒有或是伺服電源跳脫但你沒裝跳脫檢知.......
引用引用第10楼大坏蛋于2019-08-06 13:12发表的 :刹车可以用电机自带的信号控制,PLC点位控制的话,让线圈得电。可以控制继电器