376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-03 16:16
图片:
图片:
使用功能块的时候,内部监控步号为什么是个-号,其他功能块都是好的。正常显示数字,有人遇见过没
376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-03 08:54
引用
引用第1楼charliem于2019-08-31 15:35发表的  :
和控制器同步过了吗

多谢老哥,找到原因了,功能块的输入输出参数是不能监视的。