如图1,这样接线是可行,然后我就想在输出更改它的接线方式,不用继电器来控制变频器点吸合,改用PLC输出点直接控制,是否可行?一定要用继电器型输出?
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
分享
苏碧湖砍柴人
人无我有,人有我精,人精我异
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
646 点
下载积分:
1107 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2019-06-26
最后登录:
2024-09-12
查看苏碧湖砍柴人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-03 09:43
全看
|
小
中
大
这样接完全没问题,只要PLC跟变频器COM端连在一起,再接0V接可以了,晶体管型,继电器型都可以的