梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4138 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 14504 分
在线时间: 2800(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-10-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-03 09:22
图片:
图片:
图片:
如图1,这样接线是可行,然后我就想在输出更改它的接线方式,不用继电器来控制变频器点吸合,改用PLC输出点直接控制,是否可行?一定要用继电器型输出?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
814382100
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 724 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2016-10-29
最后登录: 2024-10-22
查看814382100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-03 09:59
就是共零,是可以行的通我也干过这种事