使用了A/D模块对电流进行转换,为了让数字波动次数少一点,选择做10个运算周期的平均值。程序如图。
问题1,这样编程是否正确。
问题2,按程序写法有那么一个时间点其实输出值d116是0,虽然从监控中是看不到的,如何避免?
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
7933 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-05
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-02 16:49
全看
|
小
中
大
因為你沒標PLC型號
姑且以FX3U來作範例
利用間接定址與MEAN指令即可做平均
不然就是先累加D200~D209
總數除十