楼主  发表于: 2019-07-29 16:04
三菱PLC  Q03UDVCPU可以替换Q02HCPU 吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-29 16:38
有一个不同点:

Q02HCPU 上有一个圆孔232编程口,Q03UDVCPU上没有这个接口。

假如Q02HCPU 用这个圆口连接了触摸屏或者上位机,Q03UDVCPU代替不了。

所以综合来看

如果需要用网口,选择Q03UDVCPU

如果需要圆孔232,选择Q03UDCPU