楼主  发表于: 2019-07-25 13:59
    我想请教大神,我想把松下A6伺服的OA+OA- OB+OB-接到PLC的高速计数通道做监控,问题就在OA+ OA- OB+ OB-分别都是两根线,但PLC的高速通道只有一个接口,比如3U的X0为一个高速计数通道。怎么把A相的差分输出OA+ OA- 反馈到X0 呢。谢谢各位大神
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-25 22:22
要转直接接不了,一个是差动输出,一个是集电极电路,一个是5V左右,一个12-24V左右