二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2821 个
工控威望: 4448 点
下载积分: 213694 分
在线时间: 3178(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-17
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-25 12:55
现在已经设置好电子齿轮比。伺服对应输入100HZ频率对应伺服电机100转。200HZ对应200转。1000HZ对应1000转,1500HZ对应1500转,这些个转速在驱动器上可以看到电机转速有显示。



目前奇怪的是输入400HZ不是显示400转,而是300多点转速,输入500HZ也不是对应的500转,同样只有350多点转速,只有在输入600HZ才会显示600转,请教高人这个是什么问题??




也就是说我在400HZ之599HZ之内这段转速不正常!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
stackdog
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 7451 分
在线时间: 452(小时)
注册时间: 2015-10-01
最后登录: 2024-11-17
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-25 15:03
频率源呢?PLC还是别的元件?