现有L02PLC控制系统一套,客户临时提出设备需要检测12路的温度。用热敏电阻。请问如何选择相应模块
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-23 12:17
分清楚是热电阻Pt100还热敏电阻NTC?
热电阻可以用 L60RD8-CM 三菱L系列8通道测温电阻输入模块,
热敏电阻NTC支持的模块不多,只去万能淘宝找一下,用通讯读取.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备