伺服有个CN3端子排,还带2路光纤,官网下的说明书好像没有与PLC脉冲输出接线图,‘
请问是不是现在J4系列只能走光纤或网口通讯了???’
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8213 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-02-07
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-23 09:34
全看
|
小
中
大
MR-J4-B本來就是走通訊
脈衝的型號是MR-J4-A
網路口的是J4-GF走的是CC-Link IE通訊
J4-B的CN3只是接一些DI ALM EM 等有要直接輸入輸出的信號
其實這些信號大多可以PLC透過模組(QD77MS)傳送
還有LA LB LZ的編碼器輸出也是在這