楼主  发表于: 2019-07-21 23:07
图片:
小弟第一次单独做项目,求大神支招,项目有个工位,龙门清洗,有两个轴,伺服单元是SGD7S-5R5A00A202,伺服电机是SGM7J-08AFC6S,Y轴是皮带轮传动,Z轴是丝杠(带抱闸)。皮带轮周长190mm,丝杠导程是5mm,两个安川伺服电机都有行星减速机,减速比5:1。编码器用的是7系24位。求大神支持,我的电子齿轮比该怎么设定呢?
手册上面写的是:丝杠如果导程5mm,指令单位0.001mm,负载轴旋转一圈的移动量就是5mm/0.001mm=5000,那电子齿轮比的设定就是B/A=16777216/5000✖5/1.
那我电子齿轮比的参数是不是Pn20E:83886080      Pn210:5000
皮带轮轴的设定是不是:指令单位:0.005mm,负载轴旋转一圈的移动量就是190mm/0.005mm=38000
那我电子齿轮比的参数是不是Pn20E:83886080      Pn210:38000
想请问一下大神,指令单位需要统一设定吗?
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2011-04-11
最后登录: 2023-11-27
查看linf林峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-22 17:17
我算的是丝杆设置为2097152/125.....皮带设置为1048576/2375....1脉冲=0.001mm。请指教。
[ 此帖被linf林峰在2019-07-26 12:39重新编辑 ]
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2011-04-11
最后登录: 2023-11-27
查看linf林峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-23 09:11
这么说你可能好理解一点,丝杆螺距5mm,本来电机转一圈为行程5mm,加1:5的减速机后就是电机转一圈为行程1mm。要转为0.001mm是不是得设为16777216/1000。约分后不就算出来了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhengf1989) 大师乐于助人
    linf林峰
    工欲善其事,必先利其器。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 3275 点
    下载积分: 3309 分
    在线时间: 187(小时)
    注册时间: 2011-04-11
    最后登录: 2023-11-27
    查看linf林峰的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-08-06 10:22
    约分设置后就是为了不管圈数了,只需要给行程就可以了,一个脉冲就是0.001mm。不要老是纠结圈数。老是惦记圈数还去设置比例尺干啥?
    引用
    引用第7楼hh29123627于2019-08-06 09:15发表的  :
    谢谢大神支招。约分后,这个就是PLC里面设置的伺服转一圈发多少个脉冲对不?