      西门子200PLC的PID控制,程序用电脑下载到PLC后,运行正常,当将PLC断电重启后PID回路不工作,但只要将数据块重新下载PLC就能正常工作。找不到问题原因所在,那位高手能帮忙指点,非常感谢!
[ 此帖被wsh0215在2019-07-20 23:02重新编辑 ]
swee_dfdr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 122 点
下载积分: 452 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2019-07-26
最后登录: 2019-09-06
查看swee_dfdr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-27 13:05
PID功能块调用时,EN端不能有任何条件
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsh0215) 真诚感谢!