wsh0215
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 193 点
下载积分: 442 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2008-11-10
最后登录: 2024-08-29
查看wsh0215的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-19 10:44
      西门子200PLC的PID控制,程序用电脑下载到PLC后,运行正常,当将PLC断电重启后PID回路不工作,但只要将数据块重新下载PLC就能正常工作。找不到问题原因所在,那位高手能帮忙指点,非常感谢!
[ 此帖被wsh0215在2019-07-20 23:02重新编辑 ]
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61725 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-11-16
查看bztongyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-19 13:27
SM0.0的后边不能加任何条件。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsh0215) 真诚感谢!