楼主  发表于: 2019-07-18 16:45
图片:
图片:
图片:
图片:
各位大佬麻烦问下,我现在使用QD75 D2定位模块与MR-JE-40A驱动器,但是手动操作、回原点时,伺服电机不转动,端子接线接线也是按照手册接线的,现在找不到问题所在了,麻烦各位大佬帮忙~另外QD75下面绿色的接头需要接线吗,若需要接线该怎么接
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3026(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-05
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-18 19:58
记得模块底下的插头是接工作电源的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。