楼主  发表于: 2019-07-11 12:39


各位大侠三菱PLC 远程模块在设置中远程输入设置X200,远程输出设置Y200.,在实际中输入是X200,输出是Y210,为什么呢?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-11 16:24
有的 XY 被占用了, 比如第一个模块是32D,虽然是32个X,但对应的32个Y的地址也没了

你的这种情况占用了16个,很有可能第一个模块是32DT   分别 有16个输入和16个输出
楼主留言:
有点不明白,各个站点是16点输入与16点输出,怎么被占用了呢