有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-10 21:59
图片:
如题,
说明书不详细,不知如何动手
各位大神有没有碰到这种问题
我用串口调试助手发送数据,可以收到数据,收到的数据和转速表显示一致
但现在如果是放到组态王显示不知如何动手
之前组态王读取温控器,说明书很详细,直接把寄存器地址填上去就可以了,这个转速表没有写明,不知道如何填写
各位大神有没有办法?感激不尽
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-10 22:46
这个是组态王指令吗?如果用组态王去读,不知道如何动手,还请指点一二,感谢
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-11 20:01
感谢感谢,已经搞定。
地址30001