hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-10-18
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-06 15:42
参考了工控人家园 综合讨论 串口通讯与MODBUS协议介绍(工控人必须掌握)有点迷。
我理解的是:使用触摸屏与PLC链接需要相关驱动读取PLC地址Mn、Dn等。读取后就能使用PLC内部相关地址;模拟量模块读取模拟量需要PLC编程使用专用的地址显示模拟量数值;显然都需要知道固定的物理地址。
现在想问的是触摸屏是否不需要驱动用脚本读取一个MODBUS RTU通讯的产品?
例如某千分表
主机发送: 01 03 00 00 00 02 C4 0B
从机回应: 01 03 02 01 00 12 35 78 BF
如何实现触摸屏RTU通信读取显示出来数据,这个地址是什么?通俗点,谢谢
小姐姐骚啊
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-10-08
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-06 16:06
我也是小白不理解你说的触摸屏驱动是什么,很多触摸屏自带RTU通讯,如果你说的某千分表也是RTU通讯那么可以直接连接触摸屏,可以参考触摸屏RTU通讯控制变频器案例。
自学