xiaojun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 106 点
下载积分: 542 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2019-06-22
最后登录: 2020-03-16
查看xiaojun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-02 14:20
大神们帮忙分析下呗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-02 14:36
个人觉得
-三菱偏离散量控制和运动控制,专门简单的定位指令,动作控制方面好用
-西门子偏过程控制和通信控制,一些设计流体温度仪表数据采集的场景应用多,而且冗余做的好(三菱在冗余方面不太懂)

三菱的FB块能用但好像也没什么人用,而且好像也不会节省辅助继电器,西门子的FB块功能强大很多