CP1H 如何带7个伺服
有什么定位模块



  除了用2台CP1H走CCLINK   还有什么方法

有什么模块类似于三菱FX2B-1PG ((不要NC113 NC213这些。。CP1H带不了))


about911
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-11-05
查看about911的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-10 20:53
可以的,CP1H通过转接板可以带两个CJ1W-NC413,总共可以带12个伺服,就是CP1H的程序容量比较小,十几个轴调用几个FB就占满了,而且扫描周期也上去了,不如换个CJ2M或者CJ2H系列的,高大上许多