楼主  发表于: 2019-07-01 15:39
程序是中断接收到X0上升沿,马上set y0
问下这个Y0是不是立刻在输出端输出了。还是等这个扫描周期结束再输出?或者还是需要加立即输出指令。基恩士的PLC.
倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2025-01-02
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-02 11:54
你找一下基恩士有没有一个立即刷新的,三菱是过了这个扫描周期才置位的吧
本帖最近评分记录: