楼主  发表于: 2019-07-01 11:30
之前做过一个300PLC做主站,6台1214做从站系统,触摸屏加上位机(用组态王),后来在两台1214共用一个触摸屏上转不过。
前端时间刚想到如果两台1214的PLC,其中一台用成1215的,网线连接这两台设备,1214的设备做从站,1215的做主站,数据集中到1215上,和触摸屏连接是否就解决了一个触摸屏控制两台设备的问题。
yuzhongmanbu
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 91 点
下载积分: 513 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2024-09-02
查看yuzhongmanbu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 16:34
可以,将2台PLC和交换机都放在一个网络内,两台PLC用PROFINET通讯,触摸屏与一台PLC通讯做交互。