图片:
马弗炉12kw,380v单相,变压器+可控硅。
控制器仪表电路接了零线。这样的线路怎样选择漏电保护。
windstone
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 109 点
下载积分: 7615 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2010-06-13
最后登录: 2023-11-23
查看windstone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-16 17:16

引用
引用楼主lulihe于2019-06-30 22:48发表的 讨论一个漏电保护的问题。 :
马弗炉12kw,380v单相,变压器+可控硅。
控制器仪表电路接了零线。这样的线路怎样选择漏电保护。


楼主的电路没问题,图中马沸炉采用可控硅调压,高频谐波成分较多,高频漏电流也相应较大,估计是选用的漏电开关动作电流太小,漏电开关处于临界动作状态出现无规律跳闸,普通漏电开关的动作电流大多数为30mA,也有50mA,100mA的,甚至还有些是多档可调的,你可以换大一档试试看。