不同厂家MODBUS协议不尽相同(欧系变频器好像搞了个相同的MODBUS协议),多次遇到变频器坏了,控制走的MODBUS,又没有相同厂家的变频器更换,PLC的程序又没有,如何快速的解决这个难题?
zhengf1989
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 486(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-30 18:52
总结上面的大神的回复,就是 报文是一样的,就是每种变频器的内部的通讯地址不一样。