楼主  发表于: 2019-06-29 09:43
没有现成的通讯线,所以就自己做了一条,plc侧端口是梯形9针母头(2,3,5号脚),屏侧是梯形9针公头(6,9,5号脚),RS232通讯,我在屏的设置是:COM1,19200,E,7,1,但是显示通讯不上,波特率改成9600也不行,改成COM2也不行,请问大神屏侧该怎么设置,硬件连接应该没问题吧
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-29 09:55
是你线没接对,9针那边不是235,那是232的接法。应该是5条线,详细接法你去度娘或威纶通官网看看