关于Q系列PLC的起始XY分配问题。
上一主题
下一主题
luyisi99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
678 点
下载积分:
4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2014-07-07
最后登录:
2024-09-04
查看luyisi99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-28 15:04
全看
|
小
中
大
Q系列PLC,假设有16点输入输出模块各一个,输入模块起始XY设置为0000,输出模块设置为0010,那在编写程序的时候,输入的第一个点是X0,输出的第一个点是Y10吗?为什么有的程序里会同时出现X0和Y0呢?
求大佬解答
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-28 15:09
全看
|
小
中
大
你的情况,是X0和Y10
正常情况下,一般X和Y不重复地址。
但个别输入输出混合模块,比如QH42P,会有重复的。
还有一些特殊模块,比如Q64AD QD75P4N QJ71C24N,它们有虚拟的X和Y,这个也有重复的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步