关于Q系列PLC的起始XY分配问题。
上一主题
下一主题
luyisi99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
678 点
下载积分:
4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2014-07-07
最后登录:
2024-09-04
查看luyisi99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-28 15:04
全看
|
小
中
大
Q系列PLC,假设有16点输入输出模块各一个,输入模块起始XY设置为0000,输出模块设置为0010,那在编写程序的时候,输入的第一个点是X0,输出的第一个点是Y10吗?为什么有的程序里会同时出现X0和Y0呢?
求大佬解答
分享
luyisi99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
678 点
下载积分:
4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2014-07-07
最后登录:
2024-09-04
查看luyisi99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-28 15:16
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼菜鸟入行于2019-06-28 15:09发表的 :
你的情况,是X0和Y10
正常情况下,一般X和Y不重复地址。
但个别输入输出混合模块,比如QH42P,会有重复的。
.......
我看了一下,那个同时有X0和Y0的程序,参数里只有普通的输入和输出模块,起始XY都是空白的,按道理讲空白的情况下,CPU会自动按顺序分配地址,所以我就很奇怪为啥会同时出现X0和Y0。