bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61845 分
在线时间: 821(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-12-23
查看bztongyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-23 09:52
原来的输送带是手动的,现在想改造一下,用S7-200+3台变频器,两台变频器往输送带上送料,一台拖输送带,工况如下:在输送带的出料端加一光电开关(I0.1),I0.1导通说明料厚,在设定的延时时间(VW100)到达后需要三台变频器按照每秒1HZ的幅度减速,直到0为止,这样料位很快下落I0.1关断,在设定的延时时间(VW100)到达后需要三台变频器按照每秒1HZ的幅度加速,直到50为止,一直循环。第一次使用S7-200,做了两个子程序,大佬们给审查一下能做到上述要求吗?还有没有更好的方法?程序放上,欢迎批评指正! 8888.rar (3 K) 下载次数:237
子程序“JD”亲测可用,能做到每秒加/减1HZ。
[ 此帖被bztongyong在2019-06-24 15:30重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11287 个
工控威望: 18665 点
下载积分: 12413 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-23 16:36
200好久没用了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之