如过变频器使用了电位器进行调速,那我再使用PLC中的 速度端,会不会有冲突?
狂风如风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2019-04-13
最后登录: 2024-05-01
查看狂风如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-28 16:09
应该是可以的,详细要看变频器的说明书,我以前用台达M系列的做过,主频率由电位器设定频率,当有一个端子接通后,就可以使用第二频率,第二频率由面板设定,第二频率优先主频率,控制端子一接通,马上从主频率切换到第二频率