各位大师,最近在做一个松下PLC MODBUS RTU和蠕动泵通讯的案子PLC做主站,启停方向等信号都可以,就是这个数据类型是Float 浮点数的数据就发送不了,请问各位师傅有什么方法可以解决吗?
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
分享
m046
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
539 点
下载积分:
15297 分
在线时间: 669(小时)
注册时间:
2007-04-17
最后登录:
2025-01-02
查看m046的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-19 18:06
全看
|
小
中
大
请问怎么改?
引用
引用第1楼jing86702323于2019-06-19 10:13发表的 :
泵的Float 浮点数数据都是4个字节,就是2个字,你的F145只发一个字,改发两个字就可以了