PLC干扰问题
上一主题
下一主题
k2416207
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
334 点
下载积分:
944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2024-12-20
查看k2416207的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-18 09:02
全看
|
小
中
大
干扰问题脑壳疼麻烦各位指导一下,设备在公司测试没有问题,到客户那里,变频器一启动,PLC运行就不正常,加了隔离变压器,动力线和信号线也分开了。我怀疑是PLC问题(国产)我是跟领导说换PLC,但是领导要求我试验出PLC是被变频器干扰的(他是怀疑我程序问题),实际我在公司测试不出干扰问题(变频器带动了电机),请问有什么办法试验出是PLC被变频器干扰的。或者有什么干扰器可以测试PLC的抗干扰能力。谢谢
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
982 个
工控威望:
8884 点
下载积分:
10302 分
在线时间: 926(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2024-12-23
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-18 11:08
全看
|
小
中
大
变频器/伺服驱动器运行都会有射频输出,往往干扰的是通讯/接近开关这些东西,你先看看,是哪些被干扰了,如果是IO的话,1楼说的方法是可行的.
活到老,学到老!