k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-11-26
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-18 09:02
干扰问题脑壳疼麻烦各位指导一下,设备在公司测试没有问题,到客户那里,变频器一启动,PLC运行就不正常,加了隔离变压器,动力线和信号线也分开了。我怀疑是PLC问题(国产)我是跟领导说换PLC,但是领导要求我试验出PLC是被变频器干扰的(他是怀疑我程序问题),实际我在公司测试不出干扰问题(变频器带动了电机),请问有什么办法试验出是PLC被变频器干扰的。或者有什么干扰器可以测试PLC的抗干扰能力。谢谢
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 163(小时)
注册时间: 2013-04-20
最后登录: 2024-08-30
查看hgg1989的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-20 08:49
这种干扰的概率比较低,模拟量你说有干扰还有人相信,开关量没听说过,查下线路和程序吧
楼主留言:
事实就是这样  无故停止   (其他点也有这个现象,只是停止只有按纽控制 没有用到其他软元件控制) 换原装的  几天了都没有问题    之前的国产PLC就是偶尔出现  找了很久问题没找出问题 才换的PLC  用替代法确认是PLC问题    现在头疼的是 老板只看成本   非标机 每个贵差不多1000 
在路上。。。QQ:1186037532